加为收藏    设为首页
021-65544055
QQ:800011500

   您现在的位置:> STRAT软件 > 留言BBS > 中震问题
中震问题

中震
2016-7-22 14:44:19
QQ/MSN:
113.88.146.60
  楼主: 中震问题 阅读:611
回复:9
请问在结构总参数设置中勾选中震反应谱,那软件是按中震弹性还是按中震不屈服设计的。中震计算算结果如何查看,archi的计算结果中并没有标明计算结果是中震反应谱计算的还是小震反应谱计算的。
中震
NO.1
2016-7-22 16:12:26
113.88.146.60
勾选了中震反应谱与未勾选反应谱计算结果好像没有变化。不知道如何查看中震计算结果(内力、配筋等)
管理员
NO.2
2016-7-25 11:33:38
218.242.41.210
Archi内需要在“性能设计”中选择性能目标等选项。如下图。



管理员
NO.3
2016-7-25 11:34:41
218.242.41.210
Archi性能设计计算之后,所有的配筋、内力包络,均同时显示“小震、中震、或两者的包络值”。请见下图。

最终的Design的施工图,按照小震、中震的包络值。



管理员
NO.4
2016-7-25 11:34:48
218.242.41.210
Archi性能设计计算之后,所有的配筋、内力包络,均同时显示“小震、中震、或两者的包络值”。请见下图。

最终的Design的施工图,按照小震、中震的包络值。



管理员
NO.5
2016-7-25 11:36:48
218.242.41.210
JG的性能设计,一次性完成小震、中震、大震的验算。极为方便。且程序自动取包络值,不需要人工干预。

Archi还可以直接采用“弹塑性时程”,或“大震PushOver”的计算结果,进行性能设计。具体在Archi性能设计对话框选择选项。

中震
NO.6
2016-7-27 9:06:10
121.34.36.161
中震验算的配筋面积在框架柱这块都为0,  0是表示构造配筋吗
管理员
NO.7
2016-7-28 9:17:52
218.242.41.210
0表示计算钢筋为0。小震按照规范要求进行最小配筋构造。中震不进行最小配筋构造。
管理员
NO.8
2016-7-28 9:17:52
218.242.41.210
0表示计算钢筋为0。小震按照规范要求进行最小配筋构造。中震不进行最小配筋构造。
问问
NO.9
2018/2/3 12:21:34
110.153.60.179
中震下反应谱下的地震剪力在哪里能看到
 
回复署名:
回复内容:
请输入验证码:
 
 


Copyright @2012 www.strat.cn 版权所有 上海佳构软件科技有限公司 All rights Reserved 沪ICP备:1300162 号
公司电话:021-65544055, 021-65523438  传真:021-65523438 E-mail:strat@strat.cn STRAT企业QQ:800011500
地址:上海市翔殷路1128号13C(杨浦区五角场沪东金融大厦)  邮编:200433  
欢迎加入佳构STRAT软件交流QQ群
公司服务QQ
800011500
139684158 华南区群
132407287 北方区
279754684 西南区
22695457 多高层基础
155686384 大板楼盖(空/实)
491388145 大震/超限
176644564 隔震减震
210636353 水池筒仓
367543426 轻钢住宅
398388350 网架/管桁架/预应力