一个采用导荷板、一个采用弹性板,恒载下柱底轴力不同,什么原因?

西北李工
2019/7/6 13:32:26
QQ/MSN:
101.88.87.86
  楼主: 一个采用导荷板、一个采用弹性板,恒载下柱底轴力不同,什么原因? 阅读:83
回复:2
模型、荷载完全一样,查看恒载下计算结果,柱底轴力却不同,是什么情况?

管理员
NO.1
2019/7/13 16:04:24
118.134.249.65
可能原因:

1、弹性板计算自重了,荷载多算,导致总重量改变。

2、弹性板改变楼盖刚度分布,总重量不变,但各柱之间,轴力有差异。

李工
NO.2
2019/7/17 20:18:18
101.84.174.49
谢谢回复,板自重应该没多算,没有勾选总信息中的计算布板自重选项。两个模型区别仅仅一个是网格荷载,一个用弹性板,其他参数、荷载完全一致。
 