加为收藏    设为首页
021-65544055
QQ:800011500
注册       登录

   您现在的位置:> STRAT软件 > 留言BBS > 流体面荷载的递增
流体面荷载的递增

xue
2019/10/9 17:09:45
QQ/MSN:
223.104.15.102
  楼主: 流体面荷载的递增 阅读:204
回复:3
加载流体面荷载后,显示的板单元荷载形式,打个比方是:

-----1.0

--0

---------2.0

------1.0

-------------3.0

----------2.0

-------------4.0

----------3.0

面荷载应该是连续的梯形,不是倒梯形。不会影响板内力计算吧?是不是只是显示的问题?谢谢

管理员
NO.1
2019/11/6 11:58:26
101.81.127.23
请问题更具体点。表面压力很成熟,请注意控制点输入
xue
NO.2
2019/11/8 10:44:00
111.56.72.226
总的来说,流体面荷载是很好的。

(1)Prep:空间模型—参数水池:板网格边长0.2m。。Plots:简图,查看水压的情况:水压简图显示锯齿状。

-2

-0

-4

-2

-6

-4

(2)Prep:空间模型—参数水池:板网格边长0.5m,(默认的情况)。Plots:简图,查看水压的情况:水压简图显示正常

0

-5

-5

-10

-10

-15

默认板网格边长0.5m的情况显示很正常,谢谢

xue
NO.3
2019/12/8 10:00:58
117.136.81.119
谢谢啊,可能是电脑显示的问题

把图形参数设置--节点小圈半径由0.05调为0.02或0.01以下时,水压是递增的。

现在看来,水压、土压的加载方法,佳构做的很精致的,很细致的,方法一流的,谢谢

 
回复署名:
回复内容:
请输入验证码:
 
 


Copyright @2012 www.strat.cn 版权所有 上海佳构软件科技有限公司 All rights Reserved 沪ICP备:1300162 号
公司电话:021-65544055, 021-65523438  传真:021-65523438 E-mail:strat@strat.cn STRAT企业QQ:800011500
地址:上海市翔殷路1128号13C(杨浦区五角场沪东金融大厦)  邮编:200433  
欢迎加入佳构STRAT软件交流QQ群
公司服务QQ
800011500
139684158 华南区群
132407287 北方区
279754684 西南区
22695457 多高层基础
155686384 空心板楼盖
643203372 JG-STRAT板式楼盖(实心)
491388145 大震/超限
176644564 隔震减震
210636353 水池筒仓
367543426 轻钢住宅
398388350 网架/管桁架/预应力