  楼主: 恒,活载大小一样,不计自重,计算后,单工况内力为什么大不相同 阅读:112
回复:2
练习操作网架,恒,活载大小一样,不计自重,计算后,单工况内力为什么大不相同,导入midas,恒,活载大小一样,单工况内力完全相同。问题是活载作用下JG与midas计算内力几乎相同。求解释
xuexue
NO.1
2019/11/15 13:15:20
111.56.72.226
(1)如何不计自重?

是不是材料表里面,“重度W(KN/m3)”填0?

试试看,估计是恒活一样,工况内力一样

供参考

(2)材料表里面,“密度M(T/m3)”是不是和重度W一个意思啊?

如果不是材料表必须的话建议JG简化掉。

66
NO.2
2019/11/15 16:15:17
36.43.237.236
总体参数里面,单元自重-梁柱单元-所属工况选择不计
 