加为收藏    设为首页
021-65544055
注册       登录

   您现在的位置:> STRAT软件 > 留言BBS > 大板柱冲切异常
大板柱冲切异常

杜先生
2020/4/8 9:29:00
QQ/MSN:
1246473422
17072892477
成都基准
182.150.30.60
  楼主: 大板柱冲切异常 阅读:132
回复:1
大板柱冲切异常怎么解决?相邻两个柱冲切,一个FL=0,一个FL=26684.整层有很多柱冲切算不够,但用YJK能算够?
管理员
NO.1
2020/5/8 23:37:59
118.132.107.9
JG冲切计算,准确考虑不平衡弯矩。在无梁楼盖工程中的应用,得到广泛验证。

个别异常情况,不排除存在漏洞。请发Pre模型,排除漏洞。

 